Black Cat писал(а):
Такие как Дракон показал на 16А! Пофиг на напругу!
Нужно смотреть именно подходячий по амперам.
16 амперный отрубится не по такому подсчету, а несравненно раньше (16А).
Отключение автоматов связано именно с током, а не с мощностью, т.к. насколько знаю, там используется нагрев, а тогда формула:
Q=I^2Rt
То есть напряжение здесь не участвует...
Надо искать 400А автомат.
ЗЫ: кстати, к предохранителям это точно относится!
Цитата:
В паспорте аппарата написано, например, "250 В, 5 А, 200 Вт". Это значит, что допустимо размыкание тока в 5 А, но при напряжении не выше 200 : 5 = 40 В. Если же напряжение 250 В, то контакт может размыкать не более 200 : 250 = 0,8 А.
Цитата:
а) коммутационная способность в цепях постоянного тока значительно ниже коммутационной способности в цепях переменного тока. Например, при 220 В постоянного тока отключаемый ток 0,25 А, а при 220 В переменного тока 3,2 А, т.е. почти в 13 раз больше;
б) включаемый ток значительно больше отключаемого, но он может проходить через контакты ограниченное время, в нашем примере — не более 0,1 с, иначе контакты перегреются;
в) чем выше напряжение цепи, в которую включены контакты, тем отключаемый ток меньше. Например, при 12 В постоянного тока отключаемый ток 5 А, а при 220 В в 20 раз меньше - 0,25 А;
http://forca.ru/knigi/arhivy/kak-dobits ... ok-19.html
отсюда => 16А автомат на 220в ~ тока смог бы коммутировать на 12 вольтах ток в 293А,
но так как ток постоянный (/13)они превратятся в 22А (чо-то верится с трудом)
в любом случае коммутировать будет, только быстрее выйдет из строя
и ещё диодом зашунтировать контакты, на постоянном токе дугу будет гасить
и необязательно автомат, а и расцепитель, рубильник, разъединитель, пускатель, контактор, выключатель, вон их сколько... :
короче шоб не лезть в дебри формул с диссертациями, нужно брать как можно мощнее по коммутационной способности,
дольше проживёт