ДЕД46 писал(а):
Энергетик, Что то накосячено со схемой. Если поменять местами провода которые идут с контроллера (99грд.- 46 контакт и 101 - 6 контакт) до обмоток реле, то такое предположить можно. Сначало при 99 срабатывают два реле и два вентилятора. 101 тогда уже никчему. Доп. резистор и доп реле тогда, тоже никчему.
А вот с вентиляторами петрушка не понятна.
Нужно прибор в руки, или пробник и прверять.На худой конец, хоть по расцветке проводов посмотреть.
А если вместо доп. резистора стоит перемычка? То при 99 должен сработать только один вент, но сразу на полные обороты. Так на 101 отозвался б второй.
И в реле нужно заглянуть, а то на слух как то оно обманчиво. Два реле должны срабатывать почти одновремённо (обмотки в паралели).
ДЕД46, сам всю бошку сломал, алгоритм работы вентов какойто странный, полез искать "зарытую собаку", вообщем нашёл - сцука на раъёме жгута правого винта клемма подгорела и с наружи особо не заметно, вот этот раъём и косячил (то есть контакт, то нет). Чтото в магазине мне не попадались эти разъёмы (мама) буду искать, заменю, а уж потом дальше копать. :
Да просвяти ещё раз - 1режим включается одно релле (слышим один щелчёк), 2режим включаются два релле вентов , а первое релле (резисторное) отключается или нет?
Спасибо.