| Нива Лада Клуб http://xn----7sbbagpx1an.xn--p1ai/n/ | |
| перебои в работе системы вентиляции http://xn----7sbbagpx1an.xn--p1ai/n/viewtopic.php?f=54&t=12559 | Страница 1 из 2 | 
| Автор: | сергей01 [ 07 май 2012, 22:23 ] | 
| Заголовок сообщения: | перебои в работе системы вентиляции | 
| Коллеги! может кто сталкивался с такой проблемой: работает кондиционер. Приблизительно через минут 30-40 постепенно перестает дуть воздух во всех направлениях. Отключаю кодиционер, минут через 10 работоспособность системы вентиляции восстанавливается. Кто виноват и что делать? | |
| Автор: | Toxa8 [ 07 май 2012, 23:51 ] | 
| Заголовок сообщения: | |
| А получается что вентилятор печки работать перестает? или что? | |
| Автор: | LGhost [ 08 май 2012, 04:59 ] | 
| Заголовок сообщения: | |
| Toxa8 писал(а): А получается что вентилятор печки работать перестает? или что? обмерзает радиатор если есть крутилка "холода" убавь ее, чтобы кондиционер работал в прерывистом режиме: примерно минуту холодил, минуту отдыхал. | |
| Автор: | сергей01 [ 08 май 2012, 09:15 ] | 
| Заголовок сообщения: | |
| Toxa8, вентилятор работает, практически нет движения воздуха даже на самых больших оборотах вентилятора | |
| Автор: | Spiridonich [ 08 май 2012, 14:36 ] | 
| Заголовок сообщения: | |
| скорее всего это обледенение испарителя кондиционера | |
| Автор: | Toxa8 [ 09 май 2012, 21:16 ] | 
| Заголовок сообщения: | |
| У меня такая же фигня недавно случилась, думал что тросик с заслонки направления потоков слетел...через некоторое время как то все стало регулироваться. Вот еще не разбирался, но ответ видимо уже есть - изза обмерзания испарителя и уменьшения пропускной способности воздуха через него и соответственно отсутсвие регулировок направления потоков.... Как то даже не вероятным это кажется, но болшее на ум не приходит... | |
| Автор: | Artem16 [ 09 май 2012, 21:24 ] | 
| Заголовок сообщения: | |
| сергей01 писал(а): Toxa8,  вентилятор работает, практически нет движения воздуха даже на самых больших оборотах вентилятораПопробуй включить рециркуляцию - если поток увеличился, значит забит салонный фильтр. Можно еще проверить направление вращения крыльчатки вентилятора - при обратном производительность падает как минимум на треть. Если здесь нормально - придется снимать крыльчатку и с помощью зеркала исследовать поверхность испарителя, дальше уже сама печка. | |
| Автор: | Toxa8 [ 09 май 2012, 21:31 ] | 
| Заголовок сообщения: | |
| сергей01 Спасибо за советы! но у меня, фильр новый, вентиллятор крутит хорошо. Два дня назад ехал из деревни и кондей работал всю дорогу, довольно долго. И в один момент тяга пропала. Вы ключил, поехал с форточками, долго не смог ехать - опять включил кондей и вот уже все хорошо! И сейчас все нормально, правда кондей работает гораздо меньше по времени....Видимо действительно обледенение изза длительного использования. | |
| Автор: | Теди [ 31 май 2012, 20:15 ] | 
| Заголовок сообщения: | |
| Toxa8, Приветствую!Так в испарителе там что глыба льда? Место для прохода воздуха же есть. | |
| Автор: | Toxa8 [ 01 июн 2012, 00:32 ] | 
| Заголовок сообщения: | |
| Доброго времени суток, Теди! Ну не глыба конечно, а шуба из снега видимо образуется - как в холодильнике в морозилке и, раз перестает дуть из всех сопел, видимо по всей площади испарителя... | |