Ptolemy,
Цитата:
АВБбШв 4x16 это бронированный кабель с люминиевыми жилами аж в 16 квадратов. Хрен согнешь. Толщина как у ручки швабры и так же "хорошо" гнется. В пластиковый шкаф его страшно вставлять... Вырвет бок нахрен.

Ничего не вырвет , разделай его, удали броню , а потом заводи в шкаф , всё нормально будет.

_________________
Шнива 2004 г. , Снежка
-------------------------------
"Государство, которым управляют либерасты, не способно на осмысленную политику"


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 23:27  
Старожил
Старожил

    430
  •  2129
  • 63
  •   2

  •  30 ноя 2009, 13:27

  •  Питер

Блог: Просмотр записи (0)
Ptolemy писал(а):
входной щиток местного производства с тремя двухполюсными автоматами

Не надо так делать. Во вводном щите всё должно отключаться одновременно. Для уверенности в том, что весь дом обесточен, и можно безопасно работать. Дальше можно делить по фазам, по группам.

Ptolemy писал(а):
А супер-пупер-мега-электрики говорят что на свете есть ABB, а все остальное гамно.

И при этом покупают этот "ABB" на рынке :-). А потом ставят на розеточные группы автоматы C25 и кабель 1,5 мм2.

Ptolemy писал(а):
Есть наши автоматы, типа КЭАЗ, Контактор и русско-китайские ИЕК. Как оно?

ИЭК - наше всё. И УЗО, и автоматы работают совершенно нормально.
Но дифавтоматы ИЭК в новую проводку ставить не надо. ИЭК сознательно делает в этой позиции сверхдешёвые и принципиально малонадёжные электронные аппараты для быстрой временно модернизации старых щитов, когда полномерное УЗО некуда поставить.
При желании экзотики - АстроУЗО почтой через www.uzo.ru.

И не раскрыта тема заземления. Как выглядит уличная линия? Изолированная или неизолированная? Повторные заземления нейтрали на столбах есть?


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 23:31  
Аватара пользователя
Профи
Профи

    3580
  •  15331
  • 57

  •  10 мар 2005, 00:00

  •  СПб

Блог: Просмотр записи (0)
vak писал(а):
Ptolemy, почему именно NYM 3x2.5 ?
Он горючий собака . Для дома я бы использовал ВВГ НГлс 3х2,5 и 3х1,5.
Автоматы ЕКF не стал бы ставить , много отказов и брака .
Делай полноценное заземление , контур и всё такое , зануление чревато ...


NYM подходит тоже, его электрики рекомендуют. Три слоя изоляции. По спецификации он не поддерживает горение. Кроме того есть такая штука как NYMнг(А)-LS 3х2.5 - пониженной горючести и мало дымный. Вообще мечта... Севкабель такие печет.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 23:41  
Старожил
Старожил

    430
  •  2129
  • 63
  •   2

  •  30 ноя 2009, 13:27

  •  Питер

Блог: Просмотр записи (0)
Ptolemy писал(а):
NYM подходит тоже, его электрики рекомендуют. Три слоя изоляции. По спецификации он не поддерживает горение. Кроме того есть такая штука как NYMнг(А)-LS 3х2.5 - пониженной горючести и мало дымный. Вообще мечта...

Малодымность принципиальна в многоэтажном каменном доме, когда горение пучка проводов в канале может без огня задымить лестницу и коридоры.
В индивидуальном деревянном доме дым от проводки уже ничего не добавляет к горящему дереву. Поэтому пофиг: можно ВВГ-нг, можно NYM.

Есть мнение, что безопаснее всего плоский кабель с землёй в центре. В нём любые нарушения изоляции будут ловиться дифзащитой по утечке на землю задолго до короткого замыкания.


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 23:44  
Аватара пользователя
Старожил
Старожил

    1740
  •  4650
  •   22

  •  17 окт 2010, 19:55

  •  Новочеркасск

Блог: Просмотр записи (1)
Ptolemy писал(а):
...
Да по цене эти щитки на много автоматов у всех дорогие... Тут еще вопрос со всякими приблудами для щитков, типа клеммников. К примеру у ABB они в магазине лежат, бери - не хочу. А как для остальных?
...

прикольно, но клеммники (шины 0 и PE) есть везде кроме DKC
места под шины есть, а самих шин нет
но мы часто используем на дин-рейку, в зависимости от обстоятельств:

Изображение Изображение

но такие лучше, правильнее зажимают,хотя возможности по кол-ву проводов меньше:
Изображение

да и какие там собственно приблуды?
ну наклейки, ну заглушечки, ну стяжечки для жгутов, (в основном шнайдер балуется)
действительно всё это приблуды))

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 23:45  
Аватара пользователя
Профи
Профи

    3860
  •  8477

  •  05 ноя 2010, 22:52

  •  Волоколамск

Блог: Просмотр записи (0)
Ptolemy, Мне довелось видеть "негорючесть " NYM , из -за одного перегруженного кабеля выгорел целый жгут в кабельном лотке ...
А так и видео в инете есть :
http://www.youtube.com/watch?v=yVsolXDhnXM

_________________
Шнива 2004 г. , Снежка
-------------------------------
"Государство, которым управляют либерасты, не способно на осмысленную политику"


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 23:50  
Аватара пользователя
Профи
Профи

    3580
  •  15331
  • 57

  •  10 мар 2005, 00:00

  •  СПб

Блог: Просмотр записи (0)
aal писал(а):
Не надо так делать. Во вводном щите всё должно отключаться одновременно. Для уверенности в том, что весь дом обесточен, и можно безопасно работать. Дальше можно делить по фазам, по группам.


Я могу вырубить автомат на столбе, у меня ключ есть. В доме хотелось вырубать фазы по отдельности и разбить 380 на 3 по 220.

Цитата:
И при этом покупают этот "ABB" на рынке :-). А потом ставят на розеточные группы автоматы C25 и кабель 1,5 мм2.


Не, я говорю про диванно-ютубно-форумных распальцованных электриков. Если говорить о пьянчугах, которые шакалят по садоводствам, то их лучше на пушечный выстрел не подпускать...

Цитата:
ИЭК - наше всё. И УЗО, и автоматы работают совершенно нормально.
Но дифавтоматы ИЭК в новую проводку ставить не надо. ИЭК сознательно делает в этой позиции сверхдешёвые и принципиально малонадёжные электронные аппараты для быстрой временно модернизации старых щитов, когда полномерное УЗО некуда поставить.


диф. автоматы поставлю шнайдеровские. Они по 1000 за штуку идут. Пока еще.

Цитата:
При желании экзотики - АстроУЗО почтой через www.uzo.ru.


Не, с меня хватит УЗМ51М и кситала. Больше никакой экзотики... Ну может еще меандровских вольтметров куплю три штуки, когда разбогатею.

Цитата:
И не раскрыта тема заземления. Как выглядит уличная линия? Изолированная или неизолированная? Повторные заземления нейтрали на столбах есть?


Сверху спускается три фазы и ноль и заходят на счетчик с автоматами. Ящик железный на столбе "заземлен", вбита железная лента рядом со столбом, а от этой ленты идет провод и заходит на сомнительного вида болт, вкрученный в боковину шкафа. Больше ничего нет. Буду делать заземление чуть позже, у дома, но зато в полный рост. Этому убожеству я просто не верю. Отмазка какая-то...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 23:53  
Старожил
Старожил

    430
  •  2129
  • 63
  •   2

  •  30 ноя 2009, 13:27

  •  Питер

Блог: Просмотр записи (0)
Ptolemy писал(а):
Сверху спускается три фазы и ноль

Прямо из тучи спускаются, как водопад в Норвегии?
ВЛ или ВЛИ по улице?


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 23:58  
Аватара пользователя
Старожил
Старожил

    1740
  •  4650
  •   22

  •  17 окт 2010, 19:55

  •  Новочеркасск

Блог: Просмотр записи (1)
vak писал(а):
Ptolemy, почему именно NYM 3x2.5 ?
Он горючий собака . Для дома я бы использовал ВВГ НГлс 3х2,5 и 3х1,5.
Автоматы ЕКF не стал бы ставить , много отказов и брака .
Делай полноценное заземление , контур и всё такое , зануление чревато ...

и кстати да, NYM
уж не помню чем он провинился, но на него бочку катили в плане опасных выделений вроде
лично мне он не нравится своей массивной относительной жёсткостью по сравнению с аналогами
и тем, что с непривычки, али с похмелью, ну или нож слишком острый, подрезать изоляцию проводочков лехко...

кстати этож какой канал нужен, чтоб на поворотах NYM его не выгибал!

ВВГнг - наше всё!!!
для особо щепетильных LS
а уж если совсем круть, то FRLS (нынче у пожарников и проетировщиков в моде) :
а если уж совсем-совсем http://www.expert-cable.ru/rashifrovka
хотя... если у тебя дом деревянный, то лучше быть пощепетильнее :

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль Фотоальбом  
 
 
Не в сети
 Заголовок сообщения:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 23:58  
Аватара пользователя
Профи
Профи

    3580
  •  15331
  • 57

  •  10 мар 2005, 00:00

  •  СПб

Блог: Просмотр записи (0)
vak писал(а):
Ptolemy, Мне довелось видеть "негорючесть " NYM , из -за одного перегруженного кабеля выгорел целый жгут в кабельном лотке ...
А так и видео в инете есть :
http://www.youtube.com/watch?v=yVsolXDhnXM


Они сравнили NYM с ВВГнг-LS. Можно сравнить ВВГ с NYMнг-LS, думаю, что будет все ровно наоборот...

Потом, если не дай бог до такого дела дойдет, то спасет только страховой полис... Нужно сечение провода подбирать такое, чтобы вышибало автомат раньше, чем провод успеет перегреться.

Полтора квадрата у меня пойдет только до лампочек. До щитка будет 4, а по потребителям 2.5.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.    След.

 

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти: