чтобы показать собственную важность. ИМХО.
Типо того. Шабашники думают что самые умные

Типо нагнули систему....
Но по правилам
Цитата:
• Пункт 4.1 СП 256.1325800.2016: Указывает, что при проектировании и монтаже необходимо строго руководствоваться требованиями действующих строительных норм, стандартов безопасности и Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
• Пункт 1.7.143 и 6.6.28 ПУЭ (7-е издание): Прямо запрещают устанавливать аппараты однополюсной коммутации (выключатели) в цепях нулевых защитных (PE) и нулевых рабочих (N) проводников. Аппараты управления должны размыкать только фазные проводники (L).
• Пункт 10.2 СП 256.1325800.2016: Описывает устройство групповых сетей. При коммутации однофазных потребителей (например, светильников) однополюсными аппаратами, разрыв должен осуществляться строго в линии (L)
у ии спрашивали не делайте так!
1.7.143. Места и способы присоединения заземляющих проводников к протяженным естественным заземлителям (например, к трубопроводам) должны быть выбраны такими, чтобы при разъединении заземлителей для ремонтных работ ожидаемые напряжения прикосновения и расчетные значения сопротивления заземляющего устройства не превышали безопасных значений.
Шунтирование водомеров, задвижек и т. п. следует выполнять при помощи проводника соответствующего сечения в зависимости от того, используется ли он в качестве защитного проводника системы уравнивания потенциалов, нулевого защитного проводника или защитного заземляющего проводника.
6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
из этого следует, что вы не можете поставить отдельные однополюсные автоматы в цепи нейтрали, а если это один двухполюсный который будет рвать и фазу и ноль никто не запрещает!